Ανοιχτός κώδικας: Σύστημα παροχής νερού σταθερής πίεσης με βάση την οθόνη COF ——Από το φόρουμ ανάπτυξης DWIN

1. Αρχή λειτουργίας
Η λύση χρησιμοποιεί την οθόνη COF DMG80480F070_01WTR, η οποία χρησιμοποιεί το τσιπ T5L ως κύριο στοιχείο ελέγχου για τη λήψη και επεξεργασία των δεδομένων παροχής νερού που συλλέγονται από τους αισθητήρες, την κίνηση της οθόνης LCD για την εμφάνιση δεδομένων και τον έλεγχο του μετατροπέα για τη ρύθμιση της ταχύτητας του κινητήρα της αντλίας για επίτευξη σταθερή και σταθερή επίδραση του συστήματος ύδρευσης.Υπάρχουν μη φυσιολογικές λειτουργίες προειδοποίησης και ρύθμισης παροχής νερού με κοινή χρήση χρόνου.
εικόνα 1
2. Σχεδιασμός σχεδίου
(1) Μπλοκ διάγραμμα σχήματος
(2) Μπλοκ διάγραμμα υλικού
εικόνα2
(3) Σχεδίαση διεπαφής GUI DGUS
εικόνα 3

εικόνα 4
(4)Σχεδίαση κυκλώματος
1.Μ.Χ
Συλλέγει κυρίως συμβατικούς αισθητήρες 4-20MA/0-5V, μετατρέπει τον τύπο ρεύματος τάσης σε 0-3V και μετά τον υπολογισμό AD μπορεί να λάβει τοαντίστοιχα δεδομένα αισθητήρα.
εικόνα 5

εικόνα 6
εικόνα 7

Κωδικός αναφοράς AD

2.ΔΑ
Το pwm χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αναλογικής τάσης και εξάγει ένα σήμα ελέγχου 0-10V μέσω του op-amp.
εικόνα 8

Σχηματική ανίχνευση DC

εικόνα 9

Σχηματικό υλικό DC

εικόνα 7

Κωδικός αναφοράς DC

Ενότητα εισόδου 3.IO
Κυρίως εισόδους οπτικού συζεύκτη, το T5L ανιχνεύει τις αντίστοιχες αλλαγές επιπέδου.
εικόνα 11

Σχηματικό υλικό IO

εικόνα 12

Κωδικός αναφοράς εισόδου IO

Έξοδος 4.IO
Το κύριο τρανζίστορ Darlington IO εξάγει ρελέ ελέγχου και το IO ελέγχει τα υψηλά και τα χαμηλά επίπεδα.
εικόνα 13

Σχηματικό υλικό αναμετάδοσης

εικόνα 14

Κωδικός αναφοράς ρελέ

5.RTC
RX8130, επικοινωνία 2 καλωδίων.
εικόνα 15

Σχηματικό υλικό RTC

εικόνα 16

Κωδικός αναφοράς RTC

6.485
Χρησιμοποιήστε κυρίως υλικό για τον έλεγχο των ακίδων αποστολής και λήψης.
εικόνα 17

485 Σχηματικό υλικό

7.PID
Χρησιμοποιείται κυρίως ο αλγόριθμος PID θέσης, η έξοδος είναι περιορισμένη, δώστε προσοχή στον κορεσμό του ολοκληρωτικού όρου και το αποτέλεσμα είναι να ελέγχετε την αναλογική τάση για το PWM.
εικόνα 18
8.Άλλοι κωδικοί
Αυτόματη ρύθμιση της πίεσης εκκίνησης ανάλογα με την ώρα.
εικόνα 19


Ώρα δημοσίευσης: Νοε-30-2022